2022年 午後
第一種電気工事士の過去問題 全 50 問。全問解説付きで学習できます。
- 1
図のような直流回路において、電源電圧100V、$R=10\,\Omega$、$C=20\,\mu\mathrm{F}$ 及び $L=2\,\mathrm{mH}$ で、$L$ には電流10Aが流れている。$C$ に蓄えられているエネルギー $W_C$ [J]の値と、$L$ に蓄えられているエネルギー $W_L$ [J]の値の組合せとして、正しいものは。
電気に関する基礎理論→ - 2
図の直流回路において、抵抗3Ωに流れる電流 $I_3$ の値[A]は。
電気に関する基礎理論→ - 3
図のような交流回路において、電源電圧は100V、電流は20A、抵抗 $R$ の両端の電圧は80Vであった。リアクタンス $X$ [Ω]は。
電気に関する基礎理論→ - 4
図のような交流回路において、抵抗 $R=10\,\Omega$、誘導性リアクタンス $X_L=10\,\Omega$、容量性リアクタンス $X_C=10\,\Omega$ である。この回路の力率[%]は。
電気に関する基礎理論→ - 5
図のような三相交流回路において、電源電圧は200V、抵抗は8Ω、リアクタンスは6Ωである。抵抗の両端の電圧 $V_R$ [V]は。
配電理論及び配線設計→ - 6
図のような単相2線式配電線路において、配電線路の長さは100m、負荷は電流50A、力率0.8(遅れ)である。線路の電圧降下 $(V_s - V_r)$ [V]を4V以内にするための電線の最小太さ(断面積)[mm²]は。 ただし、電線の抵抗は表のとおりとし、線路のリアクタンスは無視するものとする。
配電理論及び配線設計→ - 7
図のような単相3線式電路(電源電圧210/105V)において、抵抗負荷A(50Ω)、B(50Ω)、C(25Ω)を使用中に、図中の✕印のP点で中性線が断線した。断線後に抵抗負荷Aに加わる電圧[V]の値は。 ただし、どの配線用遮断器も動作しなかったとする。
配電理論及び配線設計→ - 8
図のような配電線路において、抵抗負荷 $R_1$ に50A、抵抗負荷 $R_2$ には70Aの電流が流れている。変圧器の一次側に流れる電流 $I$ [A]の値は。 ただし、変圧器と配電線路の損失及び変圧器の励磁電流は無視するものとする。
配電理論及び配線設計→ - 9
図のような直列リアクトルを設けた高圧進相コンデンサがある。電源電圧が $V$ [V]、誘導性リアクタンスが9Ω、容量性リアクタンスが150Ωであるとき、この回路の無効電力(遅れ容量)[var]を示す式は。
配電理論及び配線設計→ - 10
6極の三相かご形誘導電動機があり、その一次周波数がインバータで調整できるようになっている。 この電動機が滑り5%、回転速度 $1140\,\mathrm{min}^{-1}$ で運転されている場合の一次周波数[Hz]は。
電気応用→ - 11
トップランナー制度に関する記述について、誤っているものは。
電気応用→ - 12
定格電圧100V、定格消費電力1kWの電熱器を、電源電圧90Vで10分間使用したときの発生熱量[kJ]は。 ただし、電熱器の抵抗の温度による変化は無視するものとする。
電気応用→ - 13
図に示すサイリスタ(逆阻止3端子サイリスタ)回路の出力電圧 $v_0$ の波形として、得ることのできない波形は。 ただし、電源電圧は正弦波交流とする。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 14
写真に示すものの名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 15
写真に示す住宅用の分電盤において、矢印部分に一般的に設置される機器の名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 16
コンバインドサイクル発電の特徴として、誤っているものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 17
水力発電の水車の出力 $P$ に関する記述として、正しいものは。 ただし、$H$ は有効落差、$Q$ は流量とする。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 18
架空送電線路に使用されるアークホーンの記述として、正しいものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 19
同一容量の単相変圧器を並行運転するための条件として、必要でないものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 20
高圧受電設備の短絡保護装置として、適切な組合せは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 21
高圧CVケーブルの絶縁体aとシースbの材料の組合せは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 22
写真に示す機器の用途は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 23
写真に示す品物を組み合わせで使用する場合の目的は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 24
600V以下で使用される電線又はケーブルの記号に関する記述として、誤っているものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 25
写真に示す配線器具を取り付ける施工方法の記述として、不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 26
低圧配電盤に、CVケーブル又はCVTケーブルを接続する作業において、一般に使用しない工具は。
電気工事の施工方法→ - 27
高圧屋内配線をケーブル工事で施設する場合の記述として、誤っているものは。
電気工事の施工方法→ - 28
合成樹脂管工事に使用できない絶縁電線の種類は。
電気工事の施工方法→ - 29
点検できる隠ぺい場所で、湿気の多い場所又は水気のある場所に施す使用電圧300V以下の低圧屋内配線工事で、施設することができない工事の種類は。
電気工事の施工方法→ - 30
①に示すケーブル終端接続部に関する記述として、不適切なものは。
配線図→ - 31
②に示す高圧引込の地中電線路の施工として、不適切なものは。
配線図→ - 32
③に示す高圧ケーブルの施工として、不適切なものは。 ただし、高圧ケーブルは6600V CVTケーブルを使用するものとする。
配線図→ - 33
④に示す変圧器の防振又は、耐震対策等の施工に関する記述として、適切でないものは。
配線図→ - 34
⑤で示す高圧進相コンデンサに用いる開閉装置は、自動力率調整装置により自動で開閉できるよう施設されている。このコンデンサ用開閉装置として、最も適切なものは。
配線図→ - 35
一般にB種接地抵抗値の計算式は、 $R = \dfrac{150}{\text{変圧器高圧側電路の1線地絡電流}[\text{A}]}$ [Ω] となる。 ただし、変圧器の高低圧混触により、低圧側電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、1秒以下で自動的に高圧側電路を遮断する装置を設けるときは、計算式の150Vは□Vとすることができる。 上記の空欄にあてはまる数値は。
自家用電気工作物の検査方法→ - 36
高圧受電設備の年次点検において、電路を開放して作業を行う場合は、感電事故防止の観点から、作業箇所に短絡接地器具を取り付けて安全を確保するが、この場合の作業方法として、誤っているものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 37
高圧受電設備の定期点検で通常用いないものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 38
「電気工事士法」において、特殊電気工事を除く工事に関し、政令で定める軽微な工事及び省令で定める軽微な作業について、誤っているものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 39
「電気工事士法」及び「電気用品安全法」において、正しいものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 40
「電気設備の技術基準を定める省令」において、電気使用場所における使用電圧が低圧の開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、電路と大地との間の絶縁抵抗値として、不適切なものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 41
①の部分に設置する機器は。
配線図→ - 42
②で示す部分に使用される接点の図記号は。
配線図→ - 43
③で示す接点の役割は。
配線図→ - 44
④に設置する機器は。
配線図→ - 45
⑤で示す部分に使用されるブザーの図記号は。
配線図→ - 46
①で示す図記号の機器の名称は。
配線図→ - 47
②の部分の接地工事に使用する保護管で、適切なものは。 ただし、接地線に人が触れるおそれがあるものとする。
配線図→ - 48
③に設置する機器の図記号は。
配線図→ - 49
④に設置する機器は。
配線図→ - 50
⑤で示す部分の検電確認に用いるものは。
配線図→