2019年 下期
第一種電気工事士の過去問題 全 50 問。全問解説付きで学習できます。
- 1
図のように、2本の長い電線が、電線間の距離d[m]で平行に置かれている。両電線に直流電流I[A]が互いに逆方向に流れている場合、これらの電線間に働く電磁力は。
電気に関する基礎理論→ - 2
図の直流回路において、抵抗 $3\,\Omega$ に流れる電流 $I_3$ の値 $[\mathrm{A}]$ は。
電気に関する基礎理論→ - 3
図のような交流回路において、電源が電圧 $100\,\mathrm{V}$、周波数が $50\,\mathrm{Hz}$ のとき、誘導性リアクタンス $X_\mathrm{L}=0.6\,\Omega$、容量性リアクタンス $X_\mathrm{C}=12\,\Omega$ である。この回路の電源を電圧 $100\,\mathrm{V}$、周波数 $60\,\mathrm{Hz}$ に変更した場合、回路のインピーダンス $[\Omega]$ の値は。
電気に関する基礎理論→ - 4
図のような回路において、直流電圧 $80\,\mathrm{V}$ を加えたとき、$20\,\mathrm{A}$ の電流が流れた。次に正弦波交流電圧 $100\,\mathrm{V}$ を加えても、$20\,\mathrm{A}$ の電流が流れた。リアクタンス $X\,[\Omega]$ の値は。
電気に関する基礎理論→ - 5
図のような三相交流回路において、電源電圧は $200\,\mathrm{V}$、抵抗は $8\,\Omega$、リアクタンスは $6\,\Omega$ である。この回路に関して誤っているものは。
電気に関する基礎理論→ - 6
図のように、単相2線式配電線路で、抵抗負荷A(負荷電流 $20\,\mathrm{A}$)と抵抗負荷B(負荷電流 $10\,\mathrm{A}$)に電気を供給している。電源電圧が $210\,\mathrm{V}$ であるとき、負荷Bの両端の電圧 $V_\mathrm{B}$ と、この配電線路の全電力損失 $P_\mathrm{L}$ の組合せとして、正しいものは。ただし、1線当たりの電線の抵抗値は、図に示すようにそれぞれ $0.1\,\Omega$ とし、線路リアクタンスは無視する。
配電理論及び配線設計→ - 7
ある変圧器の負荷は、有効電力 $90\,\mathrm{kW}$、無効電力 $120\,\mathrm{kvar}$、力率は $60\%$(遅れ)である。いま、ここに有効電力 $70\,\mathrm{kW}$、力率 $100\%$ の負荷を増設した場合、この変圧器にかかる負荷の容量 $[\mathrm{kV\cdot A}]$ は。
配電理論及び配線設計→ - 8
定格二次電圧が $210\,\mathrm{V}$ の配電用変圧器がある。変圧器の一次タップ電圧が $6\,600\,\mathrm{V}$ のとき、二次電圧は $200\,\mathrm{V}$ であった。一次タップ電圧を $6\,300\,\mathrm{V}$ に変更すると、二次電圧の変化は。ただし、一次側の供給電圧は変わらないものとする。
配電理論及び配線設計→ - 9
図のような直列リアクトルを設けた高圧進相コンデンサがある。電源電圧が $V\,[\mathrm{V}]$、誘導性リアクタンスが $9\,\Omega$、容量性リアクタンスが $150\,\Omega$ であるとき、この回路の無効電力(設備容量)$[\mathrm{var}]$ を示す式は。
配電理論及び配線設計→ - 10
かご形誘導電動機のY-Δ始動法に関する記述として、誤っているものは。
電気応用→ - 11
電気機器の絶縁材料の耐熱クラスは、JISに定められている。選択肢のなかで、最高連続使用温度[℃]が最も高い、耐熱クラスの指定文字は。
電気応用→ - 12
電子レンジの加熱方式は。
電気応用→ - 13
鉛蓄電池の電解液は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 14
写真に示すものの名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 15
写真に示す材料の名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 16
水力発電所の発電用水の経路の順序として、正しいものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 17
風力発電に関する記述として、誤っているものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 18
高圧ケーブルの電力損失として、該当しないものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 19
架空送電線路に使用されるアークホーンの記述として、正しいものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 20
高圧受電設備の受電用遮断器の遮断容量を決定する場合に、必要なものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 21
6kV CVTケーブルにおいて、水トリーと呼ばれる樹枝状の劣化が生じる箇所は。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 22
写真に示す機器の用途は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 23
写真に示す機器の名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 24
人体の体温を検知して自動的に開閉するスイッチで、玄関の照明などに用いられるスイッチの名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 25
低圧配電盤に、CVケーブル又はCVTケーブルを接続する作業において、一般に使用しない工具は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 26
爆燃性粉じんのある危険場所での金属管工事において、施工する場合に使用できない材料は。
電気工事の施工方法→ - 27
接地工事に関する記述として、不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 28
金属管工事の記述として、不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 29
使用電圧300V以下のケーブル工事による低圧屋内配線において、不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 30
①に示す地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器(UGS)に関する記述として、不適切なものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 31
②に示す構内の高圧地中引込線を施設する場合の施工方法として、不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 32
③に示すPF・S形の主遮断装置として、必要でないものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 33
④に示すケーブルラックの施工に関する記述として、誤っているものは。
電気工事の施工方法→ - 34
⑤に示す高圧受電設備の絶縁耐力試験に関する記述として、不適切なものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 35
低圧屋内配線の開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁性能として、電気設備の技術基準(解釈を含む)に適合するものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 36
高圧受電設備の年次点検において、電路を開放して作業を行う場合は、感電事故防止の観点から、作業箇所に短絡接地器具を取り付けて安全を確保するが、この場合の作業方法として、誤っているものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 37
電気設備の技術基準の解釈において、D種接地工事に関する記述として、誤っているものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 38
電気工事士法において、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る電気工事のうち「ネオン工事」又は「非常用予備発電装置工事」に従事することのできる者は。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 39
電気工事業の業務の適正化に関する法律において、誤っていないものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 40
電気用品安全法の適用を受けるもののうち、特定電気用品でないものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 41
①で示す部分の押しボタンスイッチの図記号の組合せで、正しいものは。
配線図→ - 42
②で示すブレーク接点は。
配線図→ - 43
③の部分のインタロック回路の結線図は。
配線図→ - 44
④の部分の結線図で、正しいものは。
配線図→ - 45
⑤で示す図記号の機器は。
配線図→ - 46
①で示す機器の文字記号(略号)は。
配線図→ - 47
②で示す装置を使用する主な目的は。
配線図→ - 48
③に設置する機器は。
配線図→ - 49
④で示す部分で停電時に放電接地を行うものは。
配線図→ - 50
⑤で示す変圧器の結線図において、B種接地工事を施した図で、正しいものは。
配線図→