第一種電気工事士・2019年 下期
問 35
自家用電気工作物の検査方法
低圧屋内配線の開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁性能として、電気設備の技術基準(解釈を含む)に適合するものは。
イ
使用電圧
100
V
の電灯回路は、使用中で絶縁抵抗測定ができないので、漏えい電流を測定した結果、
1.2
m
A
であった。
ロ
使用電圧
100
V
(対地電圧
100
V
)のコンセント回路の絶縁抵抗を測定した結果、
0.08
M
Ω
であった。
ハ
使用電圧
200
V
(対地電圧
200
V
)の空調機回路の絶縁抵抗を測定した結果、
0.17
M
Ω
であった。
ニ
使用電圧
400
V
の冷凍機回路の絶縁抵抗を測定した結果、
0.43
M
Ω
であった。
正解