2026年 上期(公式CBT方式出題例)
第一種電気工事士の過去問題 全 50 問。全問解説付きで学習できます。
- 1
図のように,空気中に距離$r\,[\mathrm{m}]$離れて,2つの点電荷$+Q\,[\mathrm{C}]$と$-Q\,[\mathrm{C}]$があるとき,これらの点電荷間に働く力$F\,[\mathrm{N}]$は。
電気に関する基礎理論→ - 2
図のような直流回路において,抵抗$R=3.4\,\Omega$に流れる電流が$30\,\mathrm{A}$であるとき,図中の電流$I_1\,[\mathrm{A}]$は。
電気に関する基礎理論→ - 3
図のような正弦波交流電圧がある。波形の周期が$20\,\mathrm{ms}$(周波数$50\,\mathrm{Hz}$)であるとき,角速度$\omega\,[\mathrm{rad/s}]$の値は。
電気に関する基礎理論→ - 4
図のような交流回路の力率$[\%]$は。
電気に関する基礎理論→ - 5
図のような三相交流回路において,電源電圧は$200\,\mathrm{V}$,抵抗は$8\,\Omega$,リアクタンスは$6\,\Omega$である。抵抗の両端の電圧$V_R\,[\mathrm{V}]$は。
電気に関する基礎理論→ - 6
図のように三相3線式の高圧配電線路の末端に遅れ力率$80\,\%$の三相負荷がある。変電所から負荷までの配電線路の電圧降下($V_s-V_r$)が$300\,\mathrm{V}$であるとき,配電線路の線電流$I\,[\mathrm{A}]$の値は。ただし,電線1線当たりの抵抗は$0.8\,\Omega$,リアクタンスは$0.6\,\Omega$とする。
電気に関する基礎理論→ - 7
図のように,定格電圧$V\,[\mathrm{V}]$,消費電力$P\,[\mathrm{W}]$,力率$\cos\varphi$(遅れ)の三相負荷に電気を供給する配電線路がある。この配電線路の電力損失$[\mathrm{W}]$を示す式は。ただし,電線1線当たりの抵抗は$r\,[\Omega]$とし,リアクタンスは無視する。
配電理論及び配線設計→ - 8
図のように,配電用変電所の変圧器の百分率インピーダンスが基準容量$30\,\mathrm{MV\cdot A}$で$18\,\%$,変電所から電源側が基準容量$10\,\mathrm{MV\cdot A}$で$2\,\%$,高圧配電線が基準容量$10\,\mathrm{MV\cdot A}$で$3\,\%$である。高圧需要家の受電点(A点)から電源側の合成百分率インピーダンスは,基準容量$10\,\mathrm{MV\cdot A}$でいくらか。ただし,各百分率インピーダンスの百分率抵抗と百分率リアクタンスの比は等しいとする。
配電理論及び配線設計→ - 9
図のような直列リアクトルを設けた高圧進相コンデンサがある。電源電圧が$V\,[\mathrm{V}]$,誘導性リアクタンスが$9\,\Omega$,容量性リアクタンスが$150\,\Omega$であるとき,この回路の無効電力(設備容量)$[\mathrm{var}]$を示す式は。
配電理論及び配線設計→ - 10
かご形誘導電動機のインバータによる速度制御に関する記述として、正しいものは。
電気応用→ - 11
変圧器の出力に対する損失の特性曲線において、aが鉄損、bが銅損を表す特性曲線として、正しいものは。
電気応用→ - 12
電熱器により$2\,\mathrm{L}$の水を加熱したとき,温度が$10\,{}^\circ\mathrm{C}$上昇した。この電熱器が発生した熱量$Q\,[\mathrm{kJ}]$は。ただし,電熱器の熱効率は$50\,\%$とする。
電気応用→ - 13
鉛蓄電池の電解液は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 14
写真に示す照明器具の主要な使用場所は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 15
写真に示す,主に屋外に設置され,機器内で二酸化炭素を利用する機器の名称は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 16
図は,ボイラの水の循環方式のうち,自然循環ボイラの構成図である。図中の①,②及び③の組合せとして,正しいものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 17
風力発電に採用される風車の羽根(ブレード)の形状として,不適切なものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 18
架空送電線路に使用されるアークホーンの記述として、正しいものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 19
変電設備に関する記述として,誤っているものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 20
高圧受電設備に雷その他による異常な過大電圧が加わった場合の避雷器の機能として、適切なものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 21
高圧受電設備として,屋外に施設するキュービクルの施設方法の記述として,不適切なものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 22
写真に示す機器の文字記号(略号)は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 23
写真の機器の矢印で示す部分の主な役割は。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 24
地中に埋設又は打ち込みをする接地極として,不適切なものは。
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備→ - 25
写真に示す配線器具の名称は。
電気工事の施工方法→ - 26
写真に示す工具の名称は。
電気工事の施工方法→ - 27
ライティングダクト工事の記述として,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 28
金属管工事に使用する金属管及びボックスその他の附属品の施設として,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 29
乾燥した場所であって展開した場所に施設する使用電圧$100\,\mathrm{V}$の金属線ぴ工事の記述として,誤っているものは。
電気工事の施工方法→ - 30
【共通図】自家用電気工作物構内の高圧受電設備及び低圧動力設備を表した図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ①に示す地絡継電装置付高圧交流負荷開閉器(SOG機能付)に関する記述として,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 31
【共通図】自家用電気工作物構内の高圧受電設備及び低圧動力設備を表した図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ②に示す高圧架空引込ケーブルの施工に関する記述として,不適切なものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 32
【共通図】自家用電気工作物構内の高圧受電設備及び低圧動力設備を表した図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ③に示す避雷器の施設に関する記述として,不適切なものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 33
【共通図】自家用電気工作物構内の高圧受電設備及び低圧動力設備を表した図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ④に示すバスダクトの施工に関する記述として,不適切なものは。
自家用電気工作物の検査方法→ - 34
【共通図】自家用電気工作物構内の高圧受電設備及び低圧動力設備を表した図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑤に示す動力制御盤からの分岐回路に関する記述として,不適切なものは。ただし,ポンプ用電動機はスターデルタ始動方式とする。
配線図→ - 35
人が触れるおそれがある場所に施設する機械器具の金属製外箱等の接地工事について、「電気設備の技術基準の解釈」に適合するものは。ただし、絶縁台は設けないものとする。
配線図→ - 36
過電流継電器試験時の注意事項として,誤っているものは。
配線図→ - 37
変圧器の絶縁油の劣化診断に直接関係のないものは。
配線図→ - 38
法の目的に関する記述として,正しくないものは。
配線図→ - 39
「電気工事士法」及び「電気用品安全法」において,正しいものは。
配線図→ - 40
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」において,電気工事業者の業務に関する記述として,誤っているものは。
配線図→ - 41
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ①で示す機器に関する記述として,正しいものは。
配線図→ - 42
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ②で示す部分に使用するCVTケーブルとして,適切なものは。
配線図→ - 43
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ③で示す機器の役割は。
配線図→ - 44
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ④で示す機器に関する記述で,正しいものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 45
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑤に設置する機器と接地線の最小太さの組合せで,適切なものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 46
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑥で示す機器の端子記号を表したもので,正しいものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 47
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑦で示す回路の絶縁耐力試験の検査で使用されることのないものは。
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性→ - 48
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑧で示す部分に設置する機器の図記号として,適切なものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 49
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑨で示す部分の図記号で,正しいものは。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→ - 50
【共通図】高圧受電設備の単線結線図である。問いに直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。 ⑩で示す機器の使用目的は。
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令→