2024年 上期
第二種電気工事士の過去問題 全 50 問。全問解説付きで学習できます。
- 1
図のような回路で、8Ωの抵抗での消費電力[W]は。
電気に関する基礎理論→ - 2
電気抵抗R[Ω],直径D[mm],長さL[m]の導線の抵抗率[Ω・m]を表す式は。
電気に関する基礎理論→ - 3
電線の接続不良により,接続点の接触抵抗が0.2Ωとなった。この電線に15Aの電流が流れると,接続点から1時間に発生する熱量[kJ]は。ただし,接触抵抗の値は変化しないものとする。
電気に関する基礎理論→ - 4
定格電圧V[V],定格電流I[A]の三相誘導電動機を定格状態で運転したところ,消費電力がP[kW]であった。この電動機の力率[%]を表す式は。
電気に関する基礎理論→ - 5
図のような三相3線式回路に流れる電流I[A]は。
電気に関する基礎理論→ - 6
図のように,電線のこう長8mの配線により,消費電力2000Wの抵抗負荷に電力を供給した結果,負荷の両端の電圧は100Vであった。配線における電圧降下[V]は。ただし,電線の電気抵抗は長さ1000m当たり3.2Ωとする。
配電理論及び配線設計→ - 7
図のような単相3線式回路において,電線1線当たりの抵抗が0.1Ω,抵抗負荷に流れる電流がともに15Aのとき,この配線の電力損失[W]は。
配電理論及び配線設計→ - 8
金属管による低圧屋内配線工事で,管内に直径2.0mmの600Vビニル絶縁電線(軟銅線)4本を収めて施設した場合,電線1本当たりの許容電流[A]は。ただし,周囲温度は30℃以下,電流減少係数は0.63とする。
配電理論及び配線設計→ - 9
図のような電熱器H1台と電動機M2台が接続された単相2線式の低圧屋内幹線がある。この幹線の太さを決定する根拠となる電流IW[A]と幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流IB[A]の組合せとして,適切なものは。ただし,需要率は100%とする。
配電理論及び配線設計→ - 10
低圧屋内配線の分岐回路の設計で,配線用遮断器,分岐回路の電線の太さ及びコンセントの組合せとして,適切なものは。ただし,分岐点から配線用遮断器までは3m,配線用遮断器からコンセントまでは8mとする。
配電理論及び配線設計→ - 11
アウトレットボックス(金属製)の使用方法として,不適切なものは。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 12
低圧屋内配線として使用する600Vビニル絶縁電線(IV)の絶縁物の最高許容温度[℃]は。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 13
硬質ポリ塩化ビニル電線管の切断及び曲げ作業に使用する工具の組合せとして,適切なものは。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 14
三相誘導電動機の始動において,全電圧始動(じか入れ始動)と比較したスターデルタ始動の特徴として,正しいものは。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 15
組み合わせて使用する機器で,その組合せが明らかに誤っているものは。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 16
写真の矢印で示す材料の名称は。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 17
写真に示す器具の名称は。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 18
写真に示す工具の用途は。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 19
低圧屋内配線工事で、600Vビニル絶縁電線(軟銅線)をリングスリーブ用圧着工具とリングスリーブE形を用いて終端接続を行った。接続する電線に適合するリングスリーブの種類と圧着マーク(刻印)の組合せで、a〜dのうちから不適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものは。
電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具→ - 20
使用電圧100Vの低圧屋内配線のライティングダクト工事として,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 21
使用電圧200Vの三相電動機回路の施工方法で,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 22
ケーブル工事による低圧屋内配線で、ケーブルと弱電流電線との接近又は交差する箇所がa〜dの4箇所あった。a〜dのうちから適切なものを全て選んだ組合せとして、正しいものは。
電気工事の施工方法→ - 23
硬質ポリ塩化ビニル電線管による合成樹脂管工事として,不適切なものは。
電気工事の施工方法→ - 24
アナログ式回路計(電池内蔵)の回路抵抗測定に関する記述として,誤っているものは。
一般用電気工作物の検査方法→ - 25
アナログ形絶縁抵抗計(電池内蔵)を用いた絶縁抵抗測定に関する記述として,誤っているものは。
一般用電気工作物の検査方法→ - 26
使用電圧100Vの低圧電路に、地絡が生じた場合0.1秒で自動的に電路を遮断する装置が施してある。この電路の屋外にD種接地工事が必要な自動販売機がある。その接地抵抗値a[Ω]と電路の絶縁抵抗値b[MΩ]の組合せとして、適合していないものは。
一般用電気工作物の検査方法→ - 27
図は測定器の目盛板を示したものである。この測定器に関する記述として、誤っているものは。
一般用電気工作物の検査方法→ - 28
「電気工事士法」において、一般用電気工作物に係る工事の作業で、a、bともに電気工事士でなければ従事できないものは。
一般用電気工作物の保安に関する法令→ - 29
「電気用品安全法」における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
一般用電気工作物の保安に関する法令→ - 30
「電気設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として、誤っているものは。
一般用電気工作物の保安に関する法令→ - 31
①で示す図記号の名称は。
配線図→ - 32
②で示す図記号の器具の取り付け場所は。
配線図→ - 33
③で示す部分に使用するコンセントの極配置(刃受)は。
配線図→ - 34
④で示す図記号の名称は。
配線図→ - 35
⑤で示す部分の配線で(VE28)とあるのは。
配線図→ - 36
⑥で示す部分の接地工事の種類及びその接地抵抗の許容される最大値[Ω]の組合せとして,正しいものは。なお,引込線の電源側には地絡遮断装置は設置されていない。
配線図→ - 37
⑦で示す箇所に設置する機器の図記号は。
配線図→ - 38
⑧で示す部分の電路と大地間の絶縁抵抗として,許容される最小値[MΩ]は。
配線図→ - 39
⑨で示す図記号の器具を用いる目的は。
配線図→ - 40
⑩の部分の最少電線本数(心線数)は。
配線図→ - 41
⑪で示すボックス内の接続をすべて差込形コネクタとする場合,使用する差込形コネクタの種類と最少個数の組合せで,正しいものは。
配線図→ - 42
⑫で示す電線管相互を接続するために使用されるものは。
配線図→ - 43
⑬で示す部分の配線工事で,一般的に使用されることのない工具は。
配線図→ - 44
⑭で示す回路の漏れ電流を測定できるものは。
配線図→ - 45
⑮で示す図記号の部分に使用される機器は。
配線図→ - 46
⑯で示す接地線を直線重合せ接続する場合の工具とスリーブの組合せとして,適切なものは。
配線図→ - 47
⑰で示す図記号の器具は。ただし,写真下の図は,接点の構成を示す。
配線図→ - 48
⑱で示すボックス内の接続をすべて圧着接続とする場合,使用するリングスリーブの種類と最少個数の組合せで,正しいものは。ただし,使用する電線はすべてVVF1.6とする。
配線図→ - 49
⑲で示すボックス内の接続をリングスリーブで圧着接続した場合のリングスリーブの種類,個数及び圧着接続後の刻印との組合せで,正しいものは。ただし,使用する電線はすべてVVF1.6とする。
配線図→ - 50
この配線図で,使用されていないコンセントは。
配線図→