「電気設備技術基準の解釈」に基づいて,最大使用電圧が の電路に接続する,導体断面積 ,長さ の高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を交流で実施する場合について,次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし,周波数は ,ケーブルの対地静電容量は 当たり とする。
(b) 図のような試験回路でケーブルの絶縁耐力試験を行う場合,試験用変圧器の容量を としたとき,補償リアクトルの必要最少の設置台数として,正しいのは次のうちどれか。
ただし,試験電圧を印加したとき, 台の補償リアクトルに流すことができる電流(電流容量)は とする。