資格クエスト
第一種電気工事士2025下期

33

電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
問い30から問い34までは,下の図に関する問いである。図は,一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して,地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。この図に関する各問いには,4通りの答え(イ,ロ,ハ,ニ)が書いてある。それぞれの問いに対して,答えを1つ選びなさい。〔注〕図において,問いに直接関係のない部分等は,省略又は簡略化してある。 ④に示すケーブルラックの施工に関する記述として,不適切なものは。
問33の図
ケーブルラックが受電室の壁を貫通する部分に,適切な防火措置を施した。
同一のケーブルラックに電灯幹線と動力幹線のケーブルを布設する場合,両者間のセパレータを省略した。
ケーブルラックは,ケーブル重量に十分耐える構造とし,天井コンクリートスラブからアンカーボルトで吊り,堅固に施設した。
ケーブルラックの長さがで,乾燥した場所であったため,D種接地工事を省略した。
正解

この問題を練習モードで解いてみよう

練習を始める →