資格クエスト
SHIKAKU QUEST
ログイン
無料登録
トップ
第二種電工
第一種電工
電験三種
DB分析
記事
お知らせ
このサイトについて
マイページ
第一種電気工事士
/
過去問一覧
/
2020年 下期
/
問 32
第一種電気工事士・2020年 下期
問 32
電気工事の施工方法
③に示す受電設備内に使用される機器類などに施す接地に関する記述で、不適切なものは。
イ
高圧電路に取り付けた変流器の二次側回路の接地は、D種接地工事である。
ロ
計器用変圧器の二次側回路の接地は、B種接地工事である。
正解
ハ
高圧変圧器の外箱の接地の主目的は、感電保護であり、接地抵抗値は
10Ω
以下と定められている。
ニ
高圧電路と低圧電路を結合する変圧器の低圧側の中性点又は低圧側の1端子に施す接地は、混触による低圧側の対地電圧の上昇を制限するための接地であり、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
問 31
問題一覧
問 33
この問題を練習モードで解いてみよう
練習を始める →