資格クエスト
SHIKAKU QUEST
ログイン
無料登録
トップ
第二種電工
第一種電工
電験三種
DB分析
記事
お知らせ
このサイトについて
マイページ
第一種電気工事士
/
過去問一覧
/
2018年 下期
/
問 36
第一種電気工事士・2018年 下期
問 36
自家用電気工作物の検査方法
低圧屋内配線の開閉器又は過電流遮断器で区切ることができる電路ごとの絶縁性能として、電気設備の技術基準(解釈を含む)に適合しないものは。
イ
対地電圧
100
V
の電灯回路の漏えい電流を測定した結果、
0.8
m
A
であった。
ロ
対地電圧
100
V
の電灯回路の絶縁抵抗を測定した結果、
0.15
M
Ω
であった。
ハ
対地電圧
200
V
の電動機回路の絶縁抵抗を測定した結果、
0.18
M
Ω
であった。
正解
ニ
対地電圧
200
V
のコンセント回路の漏えい電流を測定した結果、
0.4
m
A
であった。
問 35
問題一覧
問 37
この問題を練習モードで解いてみよう
練習を始める →