電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
④に示す低圧配電盤に設ける過電流遮断器として、不適切なものは。
イ
単相3線式(
210/105
V)電路に設ける配線用遮断器には3極2素子のものを使用した。
ロ
電動機用幹線の許容電流が
100
A
を超え、過電流遮断器の標準の定格に該当しないので、定格電流はその値の直近上位のものを使用した。
ハ
電動機用幹線の過電流遮断器は、電線の許容電流の3.5倍のものを取り付けた。
正解
ニ
電灯用幹線の過電流遮断器は、電線の許容電流以下の定格電流のものを取り付けた。