次の文章は,電気設備の接地に関する記述であるが,「電気設備技術基準の解釈」から判断して不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
第三種電気主任技術者・2025年 下期
問 68
イ
使用電圧 の機械器具の鉄台に施す接地工事の接地抵抗値を とした。
ロ
使用電圧 の機械器具を屋内の乾燥した場所で使用するので,その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。
ハ
使用電圧 の機械器具に電気を供給する電路に動作時間が 秒の漏電遮断器が施設されているので,その機械器具の鉄台の接地工事の接地抵抗値を とした。
ニ正解
水気のある場所で使用する使用電圧 の機械器具に電気を供給する電路に動作時間が 秒の漏電遮断器が施設されているので,その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。
ホ
使用電圧 の機械器具の鉄台に施す接地工事の接地線に,直径 の軟銅線を使用した。
この問題を練習モードで解いてみよう
練習を始める →