一般用電気工作物の検査方法
低圧屋内配線の電路と大地間の絶縁抵抗を測定した。「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合していないものは。
イ
単相3線式
100/200
Vの使用電圧
200
V
空調回路の絶縁抵抗を測定したところ
0.16
M
Ω
であった。
ロ
三相3線式の使用電圧
200
V
(対地電圧
200
V
)電動機回路の絶縁抵抗を測定したところ
0.18
M
Ω
であった。
正解
ハ
単相2線式の使用電圧
100
V
屋外庭園灯回路の絶縁抵抗を測定したところ
0.12
M
Ω
であった。
ニ
単相2線式の使用電圧
100
V
屋内配線の絶縁抵抗を、分電盤で各回路を一括して測定したところ、
1.5
M
Ω
であったので個別分岐回路の測定を省略した。