電力
図のように配電用変圧器二次側の単相3線式低圧配電線路に負荷A及び負荷Bが接続されている場合について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,変圧器は,励磁電流,内部電圧降下及び内部損失などを無視できる理想変圧器で,一次電圧は,二次電圧はVで一定であるものとする。また,低圧配電線路及び中性線の電線1線当たりの抵抗は0.06,負荷A及び負荷Bは純抵抗負荷とし,これら以外のインピーダンスは考慮しないものとする。 (a) 変圧器の電流を測定したところ,一次電流が,二次電流の比が2:3であった。二次側低圧配電線路及び中性線における損失の合計値として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
問41の図
1
2.59
2
2.81
3
3.02
正解
4
5.83
5
8.21