電力受電端電圧が20kVの三相3線式の送電線路において、受電端での電力が2000kW、力率が0.9(遅れ)である場合、この送電線路での抵抗による全電力損失の値[kW]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 ただし、送電線1線当たりの抵抗値は9Ωとし、線路のインダクタンスは無視するものとする。